最近收到一位朋友发来求助,一台诺帝菲尔NFS-3030火灾报警主机更换主机电源AMPS-24E后报“确认非火警故障”,“无效应答”。我觉得这个故障很典型,对维保同行会有帮助,有必要把排查过程分享给大家。
回路开路:当某回路报回路开路故障时,主机CRT上将会显示出一连串的探头故障,这时一般消防控制中心保安值班人员看到会比较慌,怎么那么多故障,几十甚至上百个故障开路,整个回路大部分几乎开路了,这么多问题怕领导看见了该咋办啊…