打脸了,又双叒跳闸啦,上一次问题没有完全解决,我说我怎么没有用空调怎么会突然跳闸啊,跳的还就是那一路空调P1断路器,配电箱总闸,以及配电井内的总闸,开发商也真是为什么选的总闸断路器都是漏保,一短路全部都跳闸,还都是选分断时间≤0.1s,IΔn=30mA,同一等级,说他们不一起跳就奇怪啦,根本就没有做到分级管理负载的目的,一送电就火星贼大,啪一声,吓死人。
来到现场,检查客户电表三相电源进线完全正常,电表出线经一台空气开关接了两条低压电缆,其中一路到直播玻璃房,另一路到办公楼,空开没有跳闸,空开出线三相都正常,但直播玻璃房那边就是没电,检查了直播玻璃房进户配电箱三相都无电压,毫无疑问电缆断线了,问了客户有没有哪里施工,客户说这段时间一直没有施工,这就有点棘手了,电缆走向基本清楚,但电缆总长300米左右,断在哪里根本不清楚,不可能把电缆全部挖出来找断点吧!
1、水管打压表,检测水管是否有渗漏。不小于8个压,稳压2小时不掉压,表示水管合格2、寻线仪:检测网格,仪器上8个灯循环闪烁,证明网线内有8股线全部通网,表示网线合格3、绝缘电阻测试仪 (地摇表)测试电源线绝缘是否合格,摇表指针接近无限大位置表示正常,电线绝缘符合要求。
弱电工程施工所用到的工具非常多,一些常用的工具也许还能叫上名来,有些一常用的你并不知叫什么。今天我们把弱电工程施工中比较常用的工具用图叙述一遍,毕竟有些工具知道是知道但是没有用到过,难免叫不上名字,有图有真像,下次就知道按图买,哈哈,依葫芦画瓢总会吧。