KFR-35GWFNDe-A3直流变频空调上电,内机面板数码温度窗口显示E6 代码,旁边的电源指示灯由红变绿后亮/灭六次后,停三次并重复循环。遥控开机室内导风板打开、内风机运转,外机不工作。分析检修:上门检查,空调上电,电源指示红灯点亮。
图纸中几个电阻都正常,故障时Q131集电极电压3.3v波动很小,重点查这一路,U131第4脚只有0.18v波动明显偏低,正常应该在0.5v上下波动,查电阻二极管都正常,拆掉U131光耦4脚电压升高至3.3v,更换光耦故障一样,光耦1、2脚并联R135电阻2.2K正常,几个串联电阻也正常,邪门了,仔细看了下电路,导致光耦过导通只能是供电有问题,R502最可疑,在路测量不好判断,拆下测量在2百-4百波动,看来这个才是元凶。
下面介绍机器正常状态下内机至外机供电流程、内机待机流程、待机唤醒流程、外机各指示灯状态代表含义等。如果在3min内,机器还是处于待机状态,无任何开/关机等操作,电源指示灯红灯仍然点亮,此时,内机U2的31脚由高电平变为低电平,从U182反相器3脚输入,14脚输出高电平。