钢筋植筋的长度要求在规范《混凝土结构加固设计规范》GB 50367-2013 有明确规定,第150页15.3.1条有明确说明。所以有三个条件,取其中最大值,最低要求是10公分,超出10公分的按照超出的进行植筋。
中间层框架梁负筋最小直锚长度的来历。保护层厚度不小于5d,修正系数0.7。《GB50010-2010:混凝土结构设计规范》条文说明第8.3.3条,“因此对钢筋末端弯钩和机械锚固可以乘修正系数0.6,有效地减小锚固长度。应该注意的是上述修正的锚固长度已达到0.6lab,不应再考虑第8.3.2条的修正”。