【导读】经常有朋友在技术群求助,说PG/PC接口是一片空白,下面就给大家提供一种解决办法。在计算机的如下位置检查计算机中是否存在如下可执行文件:Program Files\Common Files\Siemens\Automation\Simatic OAM\bin\s7oiehsx64.exe。
此部分的设置细节可以参阅西门子官方手册,几个重要环节概况如下:所有的ES/OS采用NTP mode同步公司服务器时间,AS项目测需要激活CP1623的时间同步功能,在CP443-1勾选“Accept time on CP and forward” 此选项非常重要,在WinCC一侧如下图设置,设置CP1623为Time Master,CPU属性中设置为CPU as slave。
图2-8 控制面板在“设置 PG/PC 接口”对话框中选择应用程序访问类型,所选择的类型需与建立连接时 HMI 设备访问点一致,本文档中选择“S7ONLINE ”;选择访问点后,需要为该访问点分配通信接口,本文档使用网卡“Intel在选择网卡时不能选择 Auto 网卡。如下图 2
设置IP地址,要保证PLC的IP地址和电脑IP地址在同一网段,但是不能是一样的地址。设置电脑的IP地址,IP地址要与CPU的在同一网段,且不同地址,例如我的PLC的IP地址是192.168.1.100,那么电脑的IP地址就不能是192.168.1.100,可以改为192.168.1.200。
1.用网线分别连接电脑与CPU。2.设置电脑IP地址。进入网络和共享中心画面。点击“本地连接”进入本地连接状态画面。点击“属性”按钮,进入本地连接属性画面。在上图中可以看到当前电脑所用的网卡,将网卡名称记录下来备用。
导读:本文章会详细介绍不带网口的超薄笔记本与西门子S7-200smart PLC通讯连接的步骤,不带网口的超薄笔记本通常有两种方法进行与PLC进行通讯连接,第一种为使用扩展坞或者转换器连接PLC,第二种为使用WiFi连接PLC。