国网山西省电力公司技能培训中心、国网山西省电力公司超高压变电公司的刘建月、张志东,在2023年第7期《电气技术》上撰文,介绍了一起220kV避雷器爆炸事故的处理过程,参照设备运行状况和修试记录,通过对避雷器的现场解体和仔细检查,分析其发生爆炸的原因,最终确认事故发生的主要原因是密封不严造成的避雷器受潮。