1主板未输出运行信号时,X6输入点有反馈信号2主板输出运行信号后,X6输入点没有反馈信号3主板输出运行信号后,Y1输出点无输出现场排查:◆检查接触器反馈触点和相应指示灯动作是一致; ◆ 检查反馈触点信号参数特征;◆ 检查电梯一体化控制器的输出线 U、V、W 是否连接正常;◆ 检查
E37抱闸反馈故障 【故障报警】主板显示 E37 故障:抱闸接触器反馈或者抱闸行程开关反馈异常 【排查流程】注:① 详见下文 【详细检测方法与处理措施】① 抱闸参数设置国标要求:抱闸制动回路检测必须二路及二路以上的反馈检测,故抱闸反馈参数可重复设置,若F5组的X输入点定义抱闸检测
FA-14设定速度 FA-15 反馈速度FA-16 母线电压 FA-17 当前位置 FA-18 输出电流 FA-19 输出频率 FA-20 转矩电流 FA-21 输出电压 FA-22 输出转矩 FA-23 输出功率 14 FA-24 显示显示系统当前各类通讯的质量可以很方便的判断
故障代码:E30电梯位置异常故障原因1 紧急救援状态时,救援时间超过最大间隔+10秒2 快车运行或返平层运行模式下,运行时间大于F9-02和两者中比较小的值,但平层信号无变化 以上两条原因,简单来说就是运行超过系统设定时间,且没有检测到平层感应器信号。
各种电梯尽管控制部分结构差别很大,但是其安全部件的构成是类似的,曳引机上有抱闸检测开关、温度检测开关,曳引机附近设有急停开关,限速部分由限速器开关、安全钳动作开关、限速器绳涨紧开关,地坑中有急停开关、油压缓冲器开关、钢带断带保护开关,井道中安装在导轨上的轿厢运行极限开关,轿厢上有