首先IO分配,X0是启动按钮,X1是停止按钮,Y0是主接触器,Y1是星型接触器,Y2是三角型接触器,K1Y0是组合位元件,K1代表4个位,即Y0~Y3,OUT T0 D0是定时器,设定值是D0,可赋值写入设定值。
答:对于GX Simulator 6是中文版的仿真软件,它不支持FX3U PLC这个型号程序的仿真,检查一下是否选择了FX3U PLC这个型号,如果是的话,更改成FX2N PLC或FX1N PLC,则能够进行仿真。
在编程调试过程中,发现信捷XC3的模拟量输入信号不像原来的那个三菱的PLC可以设定采样时间,而信捷XC3的模拟量输入信号更新数据过快导致被控对象动作太频繁。系统自带的脉冲信号都不太合适,于是乎自己用梯形图编了脉冲信号接入到其中,解决了问题。