问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?三相异步电动机启动时的电流是满载电流的5-7倍,22kw电机的瞬时启动电流最高可达300A,如不实施降压启动,如此高的电流对操作人员是很危险的,对电网的冲击也非常严重。
电路图实物接线图1实物接线图2控制要求:按下起动按钮SB2,电机星形连接起动(220V),电机运转10秒后,电机三角形连接运行(380V);停止时按下SB1即可(使用CADe_SIMU仿真)。注意:1、星接接触器与角接接触器要互锁,不能够同时吸合。
首先我们用到3个接触器,2个按钮,1个时间继电器引出零线连接3个接触器线圈A1和接触器13脚(如果有热继电器,那么零线N先过热继电器常闭触点,再连接接触器和时间继电器)断路器引出火线连接SB1常闭点,SB1常闭点引出线连接时间继电器14脚,作为继电器的供电SB1常闭点引出火线连接
1、星三角降压启动与横星竖角2、电动机改发电机实物彩图接线3、三相电机正反接线方法实物彩图4、两个接近开关控制接触器启停实物彩图5、电表带互感器实物彩图接线方法6、三地控制电机起保停实物彩图接线方法7、三相电表的两种实物彩图接线方法8、自锁控制实物彩图接线方法9、小车往返来回循环