前不久又遇到一个一直合格的台区突然出现负线损,台区线损连续几天线损在-5%上下波动,初步怀疑台区建模档案有问题,或者是总表端存在问题,台区经理首先将台区客户和采集系统、186系统比对均完全一致,没有客户台区档案不一致的情况,于是怀疑焦点指向台区总表处,去检查台区总表之前,头脑中初
这段时间气温缓慢回升,空调采暖负荷基本消失,台区负荷总体偏低,这段时间是台区线损较为稳定时期,但是就在前几天我们辖区一台公变突然出现负损现象,之前这个台区正常时线损稳定在0—4%之间,出现负损后每天损耗电量-4kWh至-6kWh之间,线损率-1.9%—-3%之间,直觉让我感到这种小负损排查起来有一定困难.
这几天遇到一个台区线损突然变为负值,考虑到这个台区线损一直以来都非常稳定,突然变为负值,可能存在台区档案台户关系搞错或者总表端存在缺压或缺流的情况,咨询了营销员最近该台区没有新增客户,档案与线损合格期间完全一致,档案因素排除了,那最有可能的原因就是总表处存在问题。
12月15至17日,我们管辖的永丰12组连续几日出现台区线损为负的情况,台区经理对台区下客户档案进行了清理,未发现档案错误情况,台户挂接关系完全正确,怀疑台区总计量可能存在问题,于是组织人员对总表计量装置进行排查,检查过程中总表三相电压正常,检查BC相一二次电流与钳型表测得数据相
这个台区变压器容量315kVA,互感器倍率100倍,台区低压用户仅26户,此台区客户数一直以来没有发生变化,所以台区经理也拍胸脯保证台户关系绝对正常,于是我们首先从采集系统查看数据看能否发现一些端倪,可惜很不走运,采集系统查看总表电压电流数据并没有明显异常,没有反向有功,没有负电流,
台区低压线损指标持续稳定与否直接关系到供电所线损管理水平的高低,也是一项衡量员工收入的重要指标,但是,台区线损管理也是考验员工综合水平的一项技术活,不但影响因素众多,而且需要员工了解掌握多方面知识、熟悉相关系统操作、具备丰富的实践经验和动手能力才能更好的助力线损指标的提升,说到这里,大家一定遇到过台区高损和高负损,是不是把台区总表、客户电表、线路、采集、台户关系统统都梳理过一遍至几遍就是没有发现导致高损、负损的原因,线损连续几天不合格还要面临通报,是不是愁死人了?
这段时间气温缓慢回升,空调采暖负荷基本消失,台区负荷总体偏低,这段时间是台区线损较为稳定时期,但是就在前几天我们辖区一台公变突然出现负损现象,之前这个台区正常时线损稳定在0—4%之间,出现负损后每天损耗电量-4kWh至-6kWh之间,线损率-1.