本专栏操作软件版本为:PCS7 V9.0 SP3亚洲版。操作员站:Operator Station,简称OS,在本案例中将OS站组态为OS单站。1.插入PC站点2.组态硬件OS站组态,只需插入两个部件,即通讯网卡和wincc应用程序,在选择硬件版本时应选用最高版本。
此部分的设置细节可以参阅西门子官方手册,几个重要环节概况如下:所有的ES/OS采用NTP mode同步公司服务器时间,AS项目测需要激活CP1623的时间同步功能,在CP443-1勾选“Accept time on CP and forward” 此选项非常重要,在WinCC一侧如下图设置,设置CP1623为Time Master,CPU属性中设置为CPU as slave。
流程行业由仪表回路发展而来,通常具有模拟量监视及 PID 调节回路多、连锁逻辑相对较少、程序规模大、控制对象重复率高、可扩展性强及多人协作的特点。对于非连续生产过程,CMT 遵循 ANSI/ISA 88 标准。
一PCS7 的数据归档1.PCS7 变量记录归档机制: PCS7 归档分为快速归档和慢速归档。根据标签的采集周期,对数据进行快速或者慢速归档。如果采集周期小于或等于 1 分钟(在归档组态中默认为 1 分钟,可以自定义),使用“ Tag Logging Fast”来归档数据。
在中国,大多数工程师都愿意使用WINCC,INTOUCH或者组态王等等,但其实除了这些软件,还有一种更加高大上的编写方式,那就是利用VB自己写程序,而对于软件与PLC的接口,大家可以选择LIBNODAVE或者其他库等,这种方式写出来的人机界面有着很多好处,首先没有版权问题,因为V
很多工控人包括我在内都关心CFC和CME将在TIA博途V17中集成这件事情,这件事表明CFC与CME将重新亮剑于西门子圈内!TIA博途又增加两个编辑器,将会包容更多的用户,让大家有更多的编程方式可以选择,这是其他品牌的plc所缺乏的。