在道路工程中,我们会经常性地碰到各种排水管道,根据设计或工程量清单要求都需要做闭水试验。在此,作者结合工作实践,就无压管道闭水试验施工技术总结及工程实践中的应用与您分享如下,期望对您学习及工作有所帮助或提高!
当防水做完后,是需要进行验收的,比如做闭水试验、淋水试验等等,对于第一次装修的小白来讲,可能通过字面的意思理解,却不知道其中的还隐藏着哪些细节和规范,今天小编就为大家全面介绍一下闭水试验具体操作步骤和注意细节!
图中 H 的最小距离应该是 1m ,因为排水沟布置需要在建筑基础边 0.4m 以外 ,沟边缘距离边坡 坡脚应不小于 0.3m ,排水沟本身要求 0.3m ,所以 H 不应小于 1m,4. 不妥之处:项目部要求在下层混凝土终凝前将上层混凝土喷射完毕,正确做法:分层喷射混凝土时, 应在前一层混凝土终凝后进行;