国网内蒙古东部电力有限公司电力科学研究院的研究人员张星宇、张小明、左秀江、戴雨薇、陈雅琦,在2021年第8期《电气技术》上撰文,介绍了某±800kV换流站恢复送电过程中发生放电故障的500kV气体绝缘金属封闭开关设备盆式绝缘子现场解体情况,结合继电保护动作分析,追溯设备出厂试验结果,并对盆式绝缘子进行了电场模拟分析,最终确定了盆式绝缘子放电故障原因。
差动保护原理:是由1个大差元件、2个小差元件组成;当母联用一组CT时,则需考虑CT极性问题,因其决定小差的计算公式,如母联CT极性与II母支路极性相同时,当支路2发生故障,理论上大差、I母、II母小差元件均应无差流。
答:当电力系统中的电力元件或电力系统本身发生了故障危及电力系统安全运行时,能够向运行值班人员及时发出警告信号,或者直接向所控制的断路器发出跳闸命令以终止这些事件发展的一种自动化措施和设备,一般通称为继电保护装置。