2)输入NO(常开)和NC(常闭)输入条件1、对于NO输入条件使用LD指令,按下“L”键或“C”键,并选择“LD”。对于OR输入条件,按下“O”键或“W”键,并选择“OR”。2、对于NC输入条件按下“L”键或“/”键,然后选择“LD NOT”。
维修笔记:接修粉丝的一台欧姆龙CP1E,说是自己练手用的,不小心误接错线,不运行了。收到货后,上电发现只有电源灯亮,运行灯不亮。如下图:只有电源灯亮一般这种故障,cpu主板故障占的比例较高。cpu主板上的电源灯亮,说明5v电压应该是正常,怀疑是3.3v电压问题。
简介:本文介绍各代精彩面板(Smart 700和Smart 1000,Smart 700 IE 和 Smart 1000 IE,Smart 700 IE V3 和 Smart 1000 IE V3)可以连接哪些PLC。目录触摸屏型号确定1.Smart各代面板可以连接哪些PLC2.