因为客户家中发生的接地故障,我们可以根据需要随时停电或带电查找,对其他客户不会造成任何影响,但是台区低压线路接地故障就不一样了,一个台区几十上百户客户用电,如果停电查找故障就直接影响整个台区客户用电,况且停电前还要履行多种手续,提前通知客户,况且如果排查难度大,耗时较长的话服务压力成倍增长。
那么还有一种情况,接到调度关于线路接地的通知后,我们没有收到任何故障现象汇报,通常我们是立即通知全体运维人员兵分几路对故障线路开展巡视,巡视没有问题后再联系调度试送,或拉开分段、分支开关逐段试送,稍微懂点技巧的用2500V绝缘摇表摇测线路对地绝缘电阻,但是这种办法对金属性接地较为有效,但是如果线路长、设备多对地电容较大的情况下摇表测试仍然不能区分到底那段线路发生了接地,最悲催的是查遍线路设备没找到故障点,被迫把故障范围开关变压器全部拉开,然后又逐台试送的排除法,这一波操作下来人员已累的半死!
之前我发布了一篇文章简单介绍了一下10kV线路接地故障的查找方法,但是说得不是很详细,大家理解起来肯定有问题,之前一直想拍个实战视频直观的让大家了解怎样查找接地故障,昨天恰好遇到一个10kV线路接地故障,可惜由于拍摄准备不充分没拍成,只有把详细查找过程通过图文形式展现给大家,希望起到抛砖引玉的作用。
在我们日常生活中,家里的电路可能会出现一些问题,比如开关坏掉了等,开关控制回路中的火线,开关关了电路就没有电流流过,但是也不排除会有零火线接反了的情况,就会导致开关控制了零线,所以在维修时一定要先进行验电,可能你会想到用验电笔来判断零线火线,那么除了用验电笔判断,还有别的方法吗?