一、搭设基础1、搭设基础-控制要点(1)基土应坚实,地基周边有排水措施;(2) 垫板应有足够强度和支承面积,且应中心承载;(3) 木垫板厚度不应小于50mm ,宽度不小于150mm;采用槽钢钢垫板,规格不小于10号;不得使用砖及脆性材料;(4)当用楼板作支承结构时,由于模板支承立
根据住建部37号令及青岛市青建管质字〔2012〕101号相关规定,本工程包含的高大模板支撑系统主要位于厂房、封装车间、动力站建筑物中,综合考虑本工程工期等相关因素,采用承插盘扣式支撑体系,高大模板施工计划2020年4月11日开工,2020年5月27日施工完毕,总工期47日历日。
危大基坑未按设计图纸进行喷锚施工,或超危基坑未按设计图纸进行有效放坡,基坑周边均有施工道路或建筑物等,项目汇报原因为甲指分包或场地道路、高压线等影响,项目未取得设计或业主同意擅自进行变更,雨季来临,未形成有效的降排水措施,存在安全风险。