因为想在操作面板上显示给定和反馈,还有对应的单位,所以把模拟量输入监视模块 MonAnL 的 PV_Out 和 OpAnL 的 PV_In 连起来,Pv_OpScale 和 Pcs7AnIn 的 ScaleOut 连起来,PV_Unit 和 PV_OutUn 连起来,这样就能在面板上显示调节阀的开度反馈和开度给定啦。
此部分的设置细节可以参阅西门子官方手册,几个重要环节概况如下:所有的ES/OS采用NTP mode同步公司服务器时间,AS项目测需要激活CP1623的时间同步功能,在CP443-1勾选“Accept time on CP and forward” 此选项非常重要,在WinCC一侧如下图设置,设置CP1623为Time Master,CPU属性中设置为CPU as slave。
一PCS7 的数据归档1.PCS7 变量记录归档机制: PCS7 归档分为快速归档和慢速归档。根据标签的采集周期,对数据进行快速或者慢速归档。如果采集周期小于或等于 1 分钟(在归档组态中默认为 1 分钟,可以自定义),使用“ Tag Logging Fast”来归档数据。
流程行业由仪表回路发展而来,通常具有模拟量监视及 PID 调节回路多、连锁逻辑相对较少、程序规模大、控制对象重复率高、可扩展性强及多人协作的特点。对于非连续生产过程,CMT 遵循 ANSI/ISA 88 标准。