采用锚杆杆体钢筋为 3 根 HRB400 钢筋,直径为 32mm,锚杆钢筋宜采用通长钢筋,若需采用接长钢筋,应采用机械连接接头连接,接头错开40d,锚杆孔口以下 2m 范围内不应有接头连接,锚杆长度≤6m 时,同根钢筋的接头数量不应超过 1 个,锚杆长度>6m 时,锚杆同根钢筋的接头数量不应超过 2 个;
1 主要技术内容 1)钢套筒安装在清槽完成后,根据抗浮锚杆的间距设计好各个抗浮锚杆的精确位置,并进行定位放线,在每个抗浮锚杆的位置处钉一个木桩作为标记。 2)锚杆成孔钻机就位,安装钻头钻杆,精确对准底板上的钢套筒,开始钻孔。通过调整钻机的高度和钻杆长度,使钻机适合狭小空间的要求。
《 建 筑 基 坑 支 护 技 术 规 程 》筋体与锚固体之间的抗拔承载 力验算存在分项系数法和安全系数法并用的情 况,其中采用《锚杆规程》的抗浮锚杆工程安全性 较高,而 采 用《 锚 喷 规 范》的 工 程 安 全 性 相 对 偏低。
【能源人都在看,点击右上角加'关注'】题目:GFRP抗浮锚杆与混凝土底板黏结特性现场试验作者:白晓宇1,2,张明义1,2,王永洪1,2,匡政1,闫楠1,2,朱磊1作者单位:1.青岛理工大学土木工程学院,山东青岛266033;2.山东省高等学校蓝色经济区工程建设与安全协同创新中心,
施工前应在现场先做试验锚杆,进行杭浮锚杆性能试验,每种试验抗浮铺杆数量不少于3根相关试验应满足《建筑工程杭浮技术标准》附录E相关要求,试验锚杆拉力为特征值的2倍,若试验结果不能满足设计要求,应和设计及时沟通。