供电局找了一波,同样是电缆故障查找的同行,由于三相短路瞬时电流过大,他们只查到了被铁路施工人员所破坏一处故障点,而再过架空线后还有一节电缆,再送电时,送不上,之后给这节电缆,摇了绝缘,可是绝缘能摇起来,A相1.09G、B相11.3G、C相12.8G,比对数值感觉电缆是好的,但就是送不上电,后面又做了直流耐压三相都打了2万伏电压没有起电流,又一次试送,还是送不上,最后又给A、B、C三相加了3万伏电压,发现A相有问题,我们所说的高阻接地,电缆还未击穿,他们加电容去打听不出来一点声音。