2024年3月19日凌晨4时9分,武汉市一住宅小区居民家中突发火灾。消防员快速赶到起火楼层后,在打开楼内的室内消火栓准备进行灭火时,发现里面竟然无水。随后,只能通过楼道内的窗台将水带连接至楼下消防车后供水灭火。事后,该物业公司被处以罚款肆万捌仟伍佰元。
极目新闻记者 叶文波通讯员 汉消实习生 李梁玉 刘玉茹 徐文语 邓玉倩2024年3月19日凌晨4时9分,武汉市汉口一住宅小区居民家中突发火灾。消防员快速赶到起火楼层,在打开楼内的室内消火栓准备灭火时,发现里面竟然无水,只能通过楼道内的窗台将水带连接至楼下消防车取水灭火。
某小区业主不慎引燃室内物品导致火灾,消防人员在救援过程中,出现了消防栓无水可用、消防通道被占用等情况,延误了消防救援。业主、物业公司责任如何划分?请看本期案例!陈某、张某两口子系某小区业主,于2017年入住。
据信用中国(山东胶州)网站信息,青岛神州联科物业管理有限公司因管理的小区消防设施未保持完好有效近期被胶州市消防救援大队依法作出罚款7000元的行政处罚,处罚信息摘要如下:行政相对人名称:青岛神州联科物业管理有限公司行政相对人类别:法人及非法人组织行政相对人代码_1(统一社会信用代
“消防系统瘫痪一直是小区业主的心病,这次在检察院的督促下修好了,业主们终于放心了。”近日,江苏省南通市经济技术开发区检察院(下称“南通开发区检察院”)组织对某小区地下消防系统隐患问题整改情况开展“回头看”,参与活动的南通市崇川区政协委员、“益心为公”志愿者唐勇有感而发。
12月13日8点10分左右,湖北武汉一小区发生火灾,消防人员赶到现场后,发现整栋楼的消火栓里竟没有一滴水……小区业主余先生介绍,13日早上8点多,他看见小区1栋22楼一户居民家中发生火灾,阳台有明火,且冒出大量黑烟。