来源:【六盘水广播电视台】3月26日上午10时许,伴随着集控室内2号机组火焰监视屏上跳动起火焰,野马寨电厂热电联产2号锅炉在停运近5年以后,首次点火并一次性成功,为下一步整套启动、168小时试运行奠定了坚实基础。
【能源人都在看,点击右上角加'关注'】APS启动概述机组程序自动启停(Automatic Procedure Start-up/Shut-down,APS)作为机组启停的热控标准功能配置和例行应用的操作方式,总共分为12个阶段,机组启动和停止各由6个分布式主控器串联组成,每个AP
这是一套具有“一键启停”水准的锅炉风烟程序控制系统,由智能化的模拟量调节和顺序控制构成,运用了超驰控制、“三态式”模拟量调节、本安型开关、智能选择器联锁、“自举纠偏”等现代的先进控制技术,由APS导引锅炉风烟系统一键启停,全面支持锅炉启动、停止、正常运行、RB甚至FCB工况,控制
停机的6个分布式主控器管控系统21套,执行步序27步,发出指令合计37条,发电机解列前执行步序15步,指令18条,管控系统9套,解列后执行步序12步,指令19条,管控系统12套,发电机解列前后步序占比分别为55.5%和44.5%,指令占比分别为48.6%和51.4%,管控系统占比
图2 给水系统控制分级分组 图3 汽动给水泵小汽机蒸汽系统控制分级分组 图4 汽动给水泵小汽机润滑油系统控制分级分组 2 、 给水泵启停概述机组启动初期,APS“机组辅助系统启动”阶段发出指令,电动给水泵首先投入运行,实发负荷<75MW之前,给水流量相对较低,液力偶合器定速,锅炉
8月5日晚23时,甘肃电投常乐电厂4×1000MW调峰火电项目集控室内2号机组火焰监视屏上跳动起火焰,标志着继7月18日1号锅炉点火成功后,2号锅炉再次实现首次点火一次成功,吹管工作正式拉开帷幕, 2号机组也即将进入整套启动阶段,向着投运目标迈进了坚实的一步。