这段时间虽然是冬天了,但是气温不低呀,说难听点和春天的天气没啥两样,不冷不热刚刚好,所以很长时间以来台区电量都不高,如果出现高损一般是采集率不高或是表计问题,泄漏问题造成的,此台区已开展过几次窃电排查工作,所以窃电问题可以排除。
黄河新闻网长治讯:近日,国网长治市潞城区供电公司组织营销业务骨干对辖区内合意街等6个线损不达标的低压配电台区集中开展用户计量装置轮换和用电检查专项整治工作,通过现场分析原因,制定降损措施,进一步规范线损管理,加大高损台区线治理力度,积极营造良好的供用电环境。
今天,上午九点钟左右,正可以从采集系统查看台区线损的时候,不一会儿台区经理突然匆匆忙忙跑到办公室,对我说长伍九组1号台变突发高损,线损率达到23%左右,看我是否有空帮忙看看啥问题,之前这台区线损率可是一直稳定在5%至6%左右,正好这个这个时候手上事情少一些,于是打开采集系统马上查看长伍九组1号台变的线损情况,果然,昨天的线损突然飙升了23.9%,
好久都没有更新文章了,主要原因一是工作比较忙,二是本着对信任我的粉丝负责的态度不愿意凭空乱编,手上有真实素材才给大家分享,力求大家看了之后有所启发,今天我就要分享一个几天前的一个案例,这个案例说的是一个线损长期以来非常稳定的台区,突然之间线损大幅度上升,线损异常第一天高达14.25%,第二天高达惊人的43.74%,乍一看数据就像癌症晚期无可救药,其实这种问题是最明显的,说是手到擒来真不是狂妄自大,假如有工钱拿的话这妥妥的捡钱活,不好意思开个玩笑。
中新网山西新闻1月2日电 为降损增效,提升台区线损管理水平,近日,山西省晋中市榆次区供电公司针对两家台区线损指标较差的供电所进行“点对点帮扶”,梳理高损台区线损数据,查找、分析线损不达标的原因,进一步降低高损台区线损,提高全公司综合线损合格率。
这两天我所辖区长期以来线损都合格的台区,接连两天发生线损大幅上升,线损飙升到13.67%,该台区总户数74户,最近没有新增、销户情况,采集成功率也是100%,档案因素造成高损的情况应该不用考虑,计量装置问题或窃电因素是主因,难道某家客户电表损坏,或者存在窃电行为?
“漏电电流是台区线损不平衡主要原因之一,目前台区漏电电流的测量只能通过人工现场测量,关于漏电电流监控装置的研制迫在眉睫。”6月12日,国网娄底供电公司营销劳模创新工作室计量线损创新工作小组前往冷水江市供电公司城北供电所全力推进《台区漏电电流》创新课题。
定西市安定区内官镇锦屏村九社配变(台区容量200KVA)台区地处山川兼有地区,208户,用户的位置相对分散,供电半径最长1650余米,月均供电量35172千瓦时,每年冬季电采暖负荷增长时,该台区首、末端压降大,线路末端供电电压偏低。