问题描述:某项目结构设计总说明中,砌体材料采用加气块,砌体强度设计标注为MU2.5,标注有误,易造成施工人员混淆,加气块强度标注应为A3.5/A2.5,根据《墙体材料应用统一技术规范》GB50574-2010表32.2-3,自承重内墙加气块强度不能低于A2.5,外墙不能低于A3.5。
图纸会审提不好,施工将会寸步难行!我找到了中建八局 2023年的图纸会审快速审查指南,98页完整版。从编制目的、基本注意事项、房屋建筑工程(建筑施工图、结构施工图、幕墙施工图等)、市政公用工程(道路、桥梁、隧道、给排水)、会审记录示例具体讲解,审查要点和细节一目了然。